教你正确的地暖铺设验收
为了让您清晰的了解价格,同时将为您发送详细报价清单,请填写您的号码立刻获得报价。
施工验收
开关
装修设计
暖气
家装
供暖
目前,地暖已经算不上是新型采暖方式了,因为它已拥有越来越多的使用者。但是,作为装修的外行,如何对地暖的铺设进行验收呢?教你七个步骤,让你学会辨别施工是否合格。
目前,地暖已经算不上是新型采暖方式了,因为它已拥有越来越多的使用者。但是,作为装修的外行,如何对地暖的铺设进行验收呢?教你七个步骤,让你学会辨别施工是否合格。
博世地暖 林内地暖
第一步:低温辐射采暖系统应进行中间验收和竣工验收。
第二步:地暖中间验收是从铺设绝缘层起到供暖管敷设防热媒集配装置安装完毕进行试压止,由施工单位会同有关方面进行。
第三步:地暖竣工验收应由主管单位组织施工、监理、建设和有关单位联合进行。竣工验收应具备施工图和设计变更文件以及主要材料、制品和零件的检测报告、出厂合格证和隐蔽工程检验记录、中间检验记录、试压记录、工程质量检验评定记录。
第四步:地暖水压实验步骤:
1、水压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效的固定和保护措施,水试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
2、水压实验时,经分水器缓慢注水,同时将近管道内空气排出。充满水后,进行水密性检查。
3、用水缓慢升压,升压时间不得小于5分钟,,升压至工作压力后,稳压5分钟,观察有无漏水现象,补压至规定试验压力,10分钟内压降不超过0.03Mpa为合格。
4、冬季进行水压实验时,应采取可行的防冻措施。
第五步:地暖气压实验步骤:
1、气压实验前,对试压管道和构件应采取安全有效固定和保护措施,气试压压力应为工作压力的1.5倍,最低不得低于0.6Mpa。
2、采用空气压缩机,经分水器逐渐加压,进行气密性检查。
3、升压至工作压力时,稳压5分钟,若无渗漏可继续补压至实验压力,5分钟内压降不超过0.05Mpa为合格。
第六步:地暖中间验收和竣工验收应符合设计要求和本技术要求的规定,管道和构件无渗漏。阀门开启灵活、开关严密方可通过验收。
第七步:地暖中间验收和竣工验收均应做好记录、签署文件和归档。
链接:家装验收三步走 让你后顾无忧
因选择的材料品牌、施工工艺及实际工程量的不同,报价会有差异,具体报价还以装修公司上门实地量房后计算的报价为准,立即精准报价
若当天您无法开工,2015年11月20日 星期五 十月初九【乙未年 丁亥月 庚子日】也是您装修开工的吉日。
结果已同步发送到您,齐家,帮助用户轻松实现装修,感谢您的使用。
喜欢出风头的羊儿不太希望自己的家居风格与他人一致。后现代风格强调建筑及室内装潢应具有历史的延续性,但又不拘泥于传统的逻辑思维方式,使得整个家居环境时髦又不失品味。白羊比较喜欢在家中接待友人,这种装修风格能让白羊在接待友人时面子十足。